通风空调安装工程作为建筑工程的重要组成部分,其安装施工质量直接影响到建筑工程的质量和使用功能。通风空调工程施工的质量控制,为建筑工程质量的保证打下了良好的基础。
    
     (1)通风空调施工图的质量控制。通风空调施工图确定施工方向和具体措施,因此其设计必须符合国家设计规范和有关部门的要求。技术人员要认真审查图纸,掌握图纸的设计意图,及时与设计师沟通,修改和完善错误,泄漏和不合理的处理。在图纸中,为了保证工程质量和施工进度。
    
     (2)通风空调设备和材料的质量控制。为确保通风空调设备和材料的质量和安全,通风和空调设备和材料的采购应以DESI的规范为基础。GN图纸和材料采购计划应由工程技术人员(或预算人员)提出并由材料人员统一采购(如有必要,可采用招标),同时,质量检验员应严格检查技术。工厂保证合格的设备和材料的采购证书、检验报告和质量保证证书等。如有复检要求,必须进行目击抽样检查。任何材料和设备。ENT必须经业主(或监理)检查和批准后方可使用。此外,施工人员应做好对材料和设备的防护,如防腐、防锈和成品保护,以确保使用的质量和功能。
    
     (3)施工队伍和人员的质量控制。施工企业应选择高素质的劳动(或专业)施工队伍,要求他们具有一定的管理水平、施工技能和施工经验,检查施工人员的资质。以及施工队伍的技术力量、技术装备和安装内容的施工方案,保证其充分通风和空调安装要求。
    
     现场施工质量控制是通风空调安装工程质量控制的核心内容和关键。施工前,施工人员应做好详细施工方案和技术说明,明确C施工过程中的每道工序、质量标准和安装的具体要求。施工单位应按照《建筑工程质量验收标准》对通风空调工程的要求进行施工。现场施工质量控制要点如下:
    
     (1)管道和部件安装的质量控制。安装前,必须检查进风管道和阀门部件,确保风管和部件的外观质量应直角、圆弧均匀、表面光滑、连接可靠。带法兰时,翻边宽度不应小于6;风道刚度、风道法兰孔间距、铆钉孔间距应满足设计要求和施工规程,风道法兰面应垂直于风道中心线,并与之相对应。VE法兰连接面应相互平行;法兰与风管紧密结合;阀门组件牢固牢固,运行可靠,操作机构灵活。安装时保证:防火阀及其他阀门部位的检查位置。孔要设置在易于操作的位置;安装人员要预先放行,支吊架的高度和位置必须正确,支撑吊架远离风口、阀门和检查孔必须符合施工规范;主干管超过20m亩。安装防晃荡支撑吊架;同一管段法兰法兰应在同一侧;风管法兰间密封垫片材料不突出(内);风管水平和垂直偏差不应大于31000和2 1000,总偏差不应大于20毫米;空烟台贷款公司气管与部件和设备之间的连接应采用软管材料,不可燃或不阻燃;管道安装应顺畅。CE应是第一干线管,然后是支管;防腐木板应安装在保温风管支座和吊架的横臂上,以保证空气管的保温效果;不锈钢或铝板风管应被视为惰性气体。当遇到碳钢法兰、铆钉或支撑吊架时,应采取腐蚀措施,否则应使用材料防止电化学反应。
    
     1)空气处理室,金属空气处理室隔板的装配应平稳牢固,连接严密,喷淋段不漏水,冷凝水的排水管应保持畅通,不溢出。换热器应保持清洁,不堵塞。如果表面换热器被证明是合格的,在安装过程中,如果表面没有损坏,则不能进行液压试验,表面热交换器和维护结构之间的间隙需要用耐热材料密封,电机和鼠笼应该转移。红色平滑,无摩擦。
    
     2)风机安装,施工安装人员在安装风机前需要严格检查,检查的具体内容是:叶轮尺寸和外壳尺寸是否符合设计标准;叶轮方向是否符合技术要求。AL文件;是否有风机产品认证和质量保证证书等。同时,风机基础合格,尺寸需要满足设计要求,如安装在预埋螺栓上,保证准确定位,正确间隔孔,BO。LT直径与风机螺栓孔一致。
    
     3)风机盘管的安装,风机盘管在安装前还需验收。质量检验员应进行单机三速试验和水压试验,确保不会发生渗水。施工单位和安装人员应采用支撑吊架固定,便于拆卸。维护、排水管坡度满足设计图纸的要求,将回水阀和水过滤器安装在风机盘管附近,风机盘管与冷凝水管之间的连接应采用弹性软管,连接应牢固可靠。m没有变形或塌陷。
    
     (1)制冷设备的安装。设备基础的强度应满足设计要求,在安装冰箱辅助设备单元时,位置、立面、埋孔和埋件应满足设计图纸的要求;应保持清洁、无油;冷却塔的安装应稳定牢固,出水管和喷头的位置和方向应准确,电机应旋转等,柔性部件应灵活。
    
     2)制冷系统管道安装,当冷却塔并联安装时,应在收集盘之间进行液压平衡调节,在泵的补给水和回水之间应设置连接管,并且应设置截止阀。中间有利于系统调节或压差控制调整,管道支架吊架的形式、位置、间距和高度均应满足设计图纸的要求,阀门和控制阀的执行机构应垂直安装。
    
     (4)隐蔽工程的验收;通风工程和空调工程隐蔽工程的施工应按照土建工程和其他专业部门进行。例如:在空气系统绝缘前,风道安装验收,空气CO。对水压试验前的水系统保温、吊顶前罩内风道系统、水管系统安装验收试验等进行了说明,一是隐蔽前,要保证各种隐蔽工程的试验合格,满足要求。编制施工规范,记录试验结果;对不符合要求的施工部位进行整改直至合格;对隐蔽工程进行隐蔽检查。
    
     (5)通风空调工程的系统调试包括:单机调试、制冷(热力)系统调试、空调水系统调试、空调系统调试、送风(排气)系统调试等。通风空调工程系统调试通风空调工程的空调系统调试是为了保证通风空调设备的正常运行、系统各阀门组件的灵活开闭、整个系统的均衡有序运行。通过单次试运行保证了通风空调设备的运行,逐一检查系统各阀门部分,确保收到的信号和动作迅速灵敏,系统的空气平衡调节可从末端开始。在该调试项目中,终端风量和支管风量应参照设计计算值,通过调节各调节阀的风量可达到相应的设计值。总之,通过通风空调系统的单体和系统调试,有必要保证设备和系统的顺利运行。设备的轴承温度、噪声、阀部件的动作灵敏度、系统风量偏差值、各种环境之间的压力差等均应满足GB50243-2002、11.1、2, 3的要求。
    
     现场施工后,施工人员还需要做好后期质量控制、制冷机、风机盘管、过滤器在回风口、水系统过滤器等设施的工程移交前进行全面清理,确保T系统及其表面清洁、设备名称、数量、规格和介质流向等。
    
     施工单位应当整理、编写试验报告、检西安注册商标验清单、技术资料、资质证书、质量证书、设备清单等资料,并将其装订成书。施工资料整理的具体要求如下:记录应清晰、准确、详实、时限和签名完整、有效,变更的依据应真实有效;记录单应注意格式、分类、数量和装订形式,并撰写论文。施工单位应根据实际施工情况编制完整的工程竣工图,并将这些数据和图纸作为工程验收和业主维护参考资料的依据。建设项目所在地的建设项目有关行政主管部门的规定,也符合建设档案管理部门的要求。
    
     总之,通风空调工程施工的质量控制要求施工单位做好施工前质量控制、现场施工过程质量控制和施工后质量控制三个方面的工作,严格要求每一个环节。施工过程中的环节,认真按照相关技术标准和施工规范进行施工工作,力求做到精益求精,才能真正实施通风空调安装工程的质量控制。然后确保建筑工程标准,节能运行。
    
    